המזגן נכבה לחלוטין (כאילו שניתקתי אותו מהחשמל), וחוזר אחרי כמה שניות ושוב נכבה וכו', העניין קורה באופן רנדומלי ולפעמים לא קורה בכלל.

 

אינני איש מיזוג אבל יש לי גישה ליחידה החיצונית, אך הדבר היחיד שאני מסוגל לעשות בעצמי זה להחליף קבל התנעה, מישהו נתקל בתופעה ויכול לתת השערה מלומדת על-בסיס תיאור התקלה, האם יש בכלל טעם לטרוח ולהחליף את הקבלים או שזה כנראה לא העניין ולהזמין בעל מקצוע.

 

תודה רבה.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אתה יכול להקשיב למעבה בזמן הכיבוי? מיד לפני ההפעלה מחדש נשמעת נקישה מהיחידה?

אם כן וזה מזגן רגיל סביר שהאוברלוד מנתק את המדחס, ואז הייתי קודם כל מחליף את קבל העבודה של המדחס ואם זה לא מועיל בודק זרם שהיחידה מושכת.

 

יוסי

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

1. לדעתי לא מדובר על מנגנון OL שנכנס לפעולה מכיוון שהזמן שלוקח למנגנון הטרמי (להתקרר) ולחזור ממצב ניתוק לחיבור בחזרה עשוי לנוע סביב 30 דקות וגם יותר.

 

מנגנון ההגנה בדרך כלל פנימי או חיצוני צמוד למדחס והוא מופעל כאשר הטמפ' היא בסביבות 100-120 מעלות צלזיוס וצריך להתקרר לטמפ' של 50-60 מעלות ככה שניתן להסיק שהזמן הוא מאוד ארוך.

 

2. התקלה לא מצביעה על קבל עבודה לא תקין.

 

על איזה מזגן מדובר ?