Jump to content
  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

מזגן תעשייתי של אלקטרה נכבה כל שעה, איך מאלפים אותו?


Igalz
שימו לב! השרשור הזה בן 1869 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

פוסטים מומלצים

שלום למומחים,

החברה בה אני עובד עברה למשרדים חדשים, ועבדיכם מצא עצמו יושב ליד חלון דרומי :onfire:.

המזגן עושה עבודה טובה כאשר הוא עובד, אבל משום מה כבה מעצמו כל שעה. בשביל להדליק אותו יש לקום ולצעוד 20 צעדים - לא קביל.

אב הבית טוען שזה מצב חיסכון בחשמל, אבל גורר רגליים לבטל אותו.

השלט של הנבלה נראה כך:

AC.jpg

 

האם ישנה איזה קומבינציית מקשים שמוציאה אותו מהמצב הירוק הזה?

 

תודה מראש,

זה שבגללו אנשים לובשים מעיל בקיץ.

עריכה אחרונה על ידי igal_zeltser

יום טוב גם לך

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בוודאי שיש.

 

קודם כל זה הלינק למוצר (בתוך הלינק יש הוראות הפעלה ב PDF).

http://www.meitavtec.co.il/product.aspx?PrdName=FMH220%2fFC%2fSUPER%2fBL&PrdType=FMH220

 

צילמתי לך את הפרק הרלוונטי (בתמונה למטה).

 

איציק

WhatsApp Image 2019-02-14 at 20.30.15.jpeg

Peugeot 3008 MY18 1.6HDi 120Hp Automatic
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
Citroen C4 MY07 2.0 143Hp Automatic

 

 

eפ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

בוודאי שיש.

 

קודם כל זה הלינק למוצר (בתוך הלינק יש הוראות הפעלה ב PDF).

http://www.meitavtec.co.il/product.aspx?PrdName=FMH220%2fFC%2fSUPER%2fBL&PrdType=FMH220

 

צילמתי לך את הפרק הרלוונטי (בתמונה למטה).

 

איציק

 

היי איציק,

תודה על ההתייחסות.

ניסיתי את מה שכתוב בPDF הזה ללא הצלחה.

לאחר חקירה נוספת, הדגם המותקן פה הוא EP2/SW/ST/BL/FMT

AC2.jpg

 

הגעתי גם להוראות ההפעלה שלו:

http://www.meitavtec.co.il/docs/manuals/ep_sw_fmt_bl_series_operatingmanual.pdf

 

ולתדהמתי על פי מסמך זה כלל אין לדגם הזה טיימר.

אז מה זה יכול להיות?

יום טוב גם לך

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

יש לך במקרה עינית במרכז החדר לתאורה ?

בהרבה מקומות מתקינים קיום לחסכון רגשים או עיניות . יש טרמוסטטים שמתנתקים מהעינית ויש כאלו שמפסיקים חשמל ואז הרמוסטת לא נדלק מעצמו אחרי הכיבוי .

עריכה אחרונה על ידי dani12
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

יש לך במקרה עינית במרכז החדר לתאורה ?

בהרבה מקומות מתקינים קיום לחסכון רגשים או עיניות . יש טרמוסטטים שמתנתקים מהעינית ויש כאלו שמפסיקים חשמל ואז הרמוסטת לא נדלק מעצמו אחרי הכיבוי .

לא שמתי לב לעינית כלשהי..

לדעתי ישנו ניתוק מתח ממקור מרוחק על פי טיימר.

בנתיים שכנעתי את אב הבית להגדיל את זמן הכיבוי משעה לשעתיים, ושכנעתי את הבחורה שיושבת ליד השלט של המזגן להביא מעיל ולהדליק את המזגן כאשר הוא נכבה, המצב איכשהו נסבל

יום טוב גם לך

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

  • 4 שבועות מאוחר יותר ...

חוזר לעדכן,

לבסוף אחרי פניות חוזרות ונישנות, פנל הבקרה הוחלף לדגם FMH220FC/SUPER/BL.

 

בדגם זה, בניגוד לקודם, ניתן לבחור בהגדרות טכנאי אם המזגן ישאר כבוי לאחר הפסקת חשמל, או יחזור למצב הקודם. אתם יכולים לנחש מה אני בחרתי ;)

יום טוב גם לך

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

×
×
  • תוכן חדש...