    מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    זה לא אותו דבר רק עם שם אחר?



  2. תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    תל אביב
    הודעות
    1000

    בעניין: אולי יעניין אותכם גם


  3. #2
    נהג שודים (> 1000 הודעות) הסימלון של roeibf
    תאריך הצטרפות
    ספטמבר 2008
    מיקום
    אי שם בגדה המערבית
    הודעות
    1,276

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    VRF אלו מערכות ענק בד"כ (בתי מלון / בתי חולים וכו') עם עשרות/מאות יחידות. MULTI INVERTER הגודל קטן הרבה יותר. אפשר לומר שVRF זה האח הגדול בערך של המולטי.
    ציטוט locomotive כתב: הצג הודעה
    עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
    צריך גם קרם אני מאמין.

  4. #3
    נהג שודים (> 1000 הודעות)
    תאריך הצטרפות
    פברואר 2016
    הודעות
    1,217

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    תדיראן מוכרים את שני המערכות באותם תפוקות, ממה ההבדל?

    https://www.tadiran-group.co.il/air-...-vrf-box-50-3/


  5. #4
    נהג שודים (> 1000 הודעות) הסימלון של roeibf
    תאריך הצטרפות
    ספטמבר 2008
    מיקום
    אי שם בגדה המערבית
    הודעות
    1,276

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    ביררתי עם חבר בעניין, VRF בסופו של דבר זו טכנולוגיה. תקרא לה אינוורטר, תקרא לה VRF SAME SAME. ההבדל הוא בתפוקה. יש מערכות של יחידות בודדות, ויש מערכות של עשרות/מאות יחידות.
    ציטוט locomotive כתב: הצג הודעה
    עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
    צריך גם קרם אני מאמין.

  6. #5
    אחראי ראשי הסימלון של איציק נ.
    תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    פסגות אפק
    הודעות
    13,336

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    VRF היא מערכת אינוורטר שיוצאים ממנה 2 צינורות ורצים הלאה עם חיבורי "T" בהלחמות.
    היחידות מדברות עם המעבה בתקשורת.
    יחידה כזו יכולה להחזיק בין כמה מזגנים בודדים ועד לעשרות ואפילו יותר (!) - וניתן לחבר כמה מעבים ביחד !

    מולטי אינוורטר זה למעשה מזגן אינוורטר שיודע לעבוד עם כמה מאיידים.
    לכל מזגן צריך להוציא 2 צינורות וכבל חשמל\תקשורת.
    למעשה, אם יש לך מולטי-אינוורטר של 1:5, אתה מוציא 5 זוגות צינורות למזגנים.
    ב VRF היית מוציא רק זוג צינורות ומלחים חיבורי T ליד כל מזגן.
    במולטי-אינוורטר לא ניתן לחבר כמה מעבים שיעבדו ביחד.

    חשוב לזכור שמזגן אינוורטר מולטי אפשר לנייד בידיים באמצעות אנשים, ומערכות VRF זה סיפור שמצריך הובלת מנוף - לא משהו שיד אדם יכולה להזיז.

    איציק
    Citroen Xsara Picasso MY07 2.0 138hp Automatic
    Citroen C4 MY07 2.0 143hp Automatic
    Citroen Berlingo Turbo Diesel MY06 2.0HDI
    פ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, הח' משולשים+תפוחי פרונט ב 306, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4

  7. 2 חברי הפורום הבאים הודו לאיציק נ. על ההודעה המועילה הזאת:


  8. #6
    נהג שודים (> 1000 הודעות)
    תאריך הצטרפות
    פברואר 2016
    הודעות
    1,217

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    איציק תודה על ההסבר, תדיראן מציעים ל5:1 גם את המולטי וגם את הVRF BOX באותם תפוקות, מה עדיף?
    שאלה טכנית למה באמת המערכות מולטי לא יכולות לעבוד עם הלחמות?
    בVRF BOX תדיראן יש קופת חלוקה שממנה יוצא לכל מזגן הזנת גז נפרדת ולא בשרשור T כפי שתארת


  9. #7
    נהג צעיר (> 150 הודעות) הסימלון של innvision
    תאריך הצטרפות
    דצמבר 2006
    הודעות
    477

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    יש גם מולטי (1:9 ו- 1:8 ) עם קופסת פיצולים, וניתן גם לפצל עם הלחמות, ככה שזה יותר עניין של סמנטיקה (מחר יכולים להוציא מערכת קטנה בתצורת חיבור שונה). לכן אני הייתי נצמד להגדרה של roeibf שמערכת VRF (או VRV) מתייחסת למערכות גדולות יותר\מוסדיות.

    שים לב שה VRF BOX הוא תלת-פאזי.

  10. #8
    נהג שודים (> 1000 הודעות)
    תאריך הצטרפות
    פברואר 2016
    הודעות
    1,217

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    עדיין לא הבנתי מה ההבדל, אותה חברה משווקת שני מוצרים עם שני שמות אם אותם תפוקות, מה מתאים למי ולמה יש הבדל

  11. #9
    נהג צעיר (> 150 הודעות) הסימלון של innvision
    תאריך הצטרפות
    דצמבר 2006
    הודעות
    477

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    אני מבין שאתה מעוניין ביחידה של עד 5 יחידות פנימיות, אז קודם כל יש את ההבדל בהזנה, המולטי הוא חד פאזי, מה ההזנה שזמינה אצלך?

    יש גם את העניין של קופסת הפיצול שיש ב VRF BOX, ובנוסף אני חושב שהסדרה של VRF BOX היא יותר חדשה.

    בכל מקרה, אני מציע לך להתייעץ עם נציג של תדיראן (במידה והחלטת לרכוש את המותג הזה) כדי לבחור את היחידה המתאימה לך ביותר.

    לגבי עניין המיתוג VRF BOX או מולטי, שתי היחידות לא ממש עונות להגדרה של VRF "אמיתי" (מבחינת ההספקים ומספר היחידות הפנימיות), כמובן שאופן הפעולה העקרוני זהה (מדחס ספיקה משתנה עם ריבוי יחידות פנימיות), ככה שאני חושב שעניין השמות לא צריך להטריד אותך.

    נערך לאחרונה על ידי innvision : 13/06/18 ב-19:54

  12. #10
    אחראי ראשי הסימלון של איציק נ.
    תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    פסגות אפק
    הודעות
    13,336

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    זוכרים את אלקטרה מולטי-בוקס ?

    קופסא שמטרתה להפוך מזגן אינוורטר גדול (עם יציאה של 2 צינורות) למערכת "מולטי" - מבלי לסלול מחדש את כל הצינורות מהחדרים ועד למסתור כביסה.
    זה פתרון לדירות קבלן חדשות בהן יש תשתית למזגן מיני מרכזי בלבד (2 צינורות + חיווט).
    מתקינים את המולטיבוקס במסדרון או בחדר האמבטיה (היכן שיש את ההכנה למאייד מיני מרכזי) ומשם מושכים צינורות לכל מאייד.

    לפי התרשים עבודה של תדיראן, מדובר *בדיוק* באותו הדבר רק שתדיראן קראו לו VRF BOX.

    לי זה נראה SAME SAME NEW NAME.
    Citroen Xsara Picasso MY07 2.0 138hp Automatic
    Citroen C4 MY07 2.0 143hp Automatic
    Citroen Berlingo Turbo Diesel MY06 2.0HDI
    פ.מצולמים אחרונים: הח' שסתום ספיקה למדחס מזגן, הח' משולשים+תפוחי פרונט ב 306, טיימינג למנוע 2.0 EW10J4 ב 307, הח' COM2000 ברכבי PSA , הח' שמן AL4, הח' שסתומים AL4


  13. תאריך הצטרפות
    יולי 2002
    מיקום
    תל אביב
    הודעות
    1000

    בעניין: אולי יעניין אותכם גם


  14. #11
    פסיקופט הסימלון של nitch
    תאריך הצטרפות
    יולי 2004
    מיקום
    אלביון הנוכלת
    הודעות
    2,680

    בעניין: מה ההבדל בין מערכת מיזוג מולטי אינוורטר ובין במערת מיזוג VRF

    בקיצור, ההבדל הוא אם הברז שמפצל אותם נמצא בתוך יחידת המעבה או מחוצה לה. ההבדל בעיקר בנוחות ההתקנה.

נושאים דומים

  1. תגובות: 4
    הודעה אחרונה: 06/06/18, 9:33
  2. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 11/01/17, 8:57
  3. תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 04/09/16, 20:08
  4. התלבטות בין שני מזגני אינוורטר
    By Ameer.86 in forum אוף-טופיק
    תגובות: 3
    הודעה אחרונה: 22/07/14, 23:54
  5. מה ההבדל בין כיוון פרונט ובין איזון גלגלים?
    By whowaht in forum טכני, אחזקה וטיפולים
    תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 17/06/09, 21:41

כללי פרסום הודעות

  • לא באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך הודעות
  •